Смена сбросников на стояках отопления в подвале 24.09.2018 21:51 #9650

  • XSan9er
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Постов: 1
Доброго времени. Требуется заменить старые краны сброса воды со стояков отопления на новые шаровые, все диаметры 15.
1 спуск воды Р15-166-3
2 разбираю трубопровод с краном по Р15-45-1
Вопрос как поставить и что? шаровые краны в программе находит только пластмассовые монтаж тоже не могу найти. Со сметами до этого не работал приходиться учится.

Re: Смена сбросников на стояках отопления в подвале 25.09.2018 11:12 #9652

  • PilyuginaA
  • Вне сайта
  • Модератор
  • Постов: 48
Добрый день.
дело в том , что нормы Р15-166-3, Р15-45-1 - это отменные нормы. Вместо норм с шифром Р на данный момент есть новые нормы с шифром РН.
1 спуск воды РН15-46-3
2 разбираю трубопровод с РН15-46-3 с применение коэф на демонтаж.

Как поставить и что, для этого необходим проект. Если необходимо просто замена арматуры РН15-41-6.