ТЕМА: применение к=1,2 к затратам труда

применение к=1,2 к затратам труда 16.01.2020 13:13 #10259

  • likalugina
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Постов: 6
Подскажите пожалуйста как/чем нужно подтверждать производство работ в охранной зоне действующих ЛЭП при применении коэф. 1,2 (согласно ДБН Д.1.1-2-99

Re: применение к=1,2 к затратам труда 16.01.2020 15:05 #10260

likalugina написал:
Подскажите пожалуйста как/чем нужно подтверждать производство работ в охранной зоне действующих ЛЭП при применении коэф. 1,2 (согласно ДБН Д.1.1-2-99


Добрый день.

В соответствии с ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012 п.2.6 условия производства работ должны быть предусмотрены проектом организации строительства. Если речь идет о ремонтных работах, при которых разработка проектной документации не обязательна, а составляется дефектный акт, в таком случае условия производства работ должны быть указаны в дефектном акте. А ДБН Д.1.1-2-99, на который Вы ссылаетесь, отменен в 2013 году.
Изменено: 16.01.2020 15:07 от Людмила Сергеевна.

Re: применение к=1,2 к затратам труда 16.01.2020 15:26 #10261

  • likalugina
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Постов: 6
А если в проекте не было указано и подрядчик хочет оформить допработы.
Если такое условие, что нужно обязательно отключать ЛЭП на время выполнения работ. И если работа ЛЭП отключена не считается ли это что коэф.1,2 нельзя применять.

Re: применение к=1,2 к затратам труда 16.01.2020 16:45 #10262

likalugina написал:
А если в проекте не было указано и подрядчик хочет оформить допработы.
Если такое условие, что нужно обязательно отключать ЛЭП на время выполнения работ. И если работа ЛЭП отключена не считается ли это что коэф.1,2 нельзя применять.


Применять коэффициенты к нормам затрат труда рабочих и времени эксплуатации строительных машин и механизмов для учета влияния условий производства работ разрешается в случае наличия усложняющих факторов производства работ, что должно быть подтверждено проектом организации строительства или дефектным актом.
Если при выполнении работ изменяются условия ведения работ и усложняющие факторы, наличие которых предполагалось, отсутствуют, повышающий коэффициент не применяется. Действительные условия выполнения работ и наличие усложняющих факторов целесообразно ежемесячно отражать в акте за подписью заказчика и подрядчика.

Исходя из вышесказаного: если проектом ПОС не были предусмотрены усложняющие условия, то применять коэффициент, учитывающий выполнение работ в условиях осложненных внешними факторами, неправомерно. Если усложняющие факторы "забыли" указать в проекте, значит надо вносить изменения в проектную документацию.

Если линия ЛЭП не действующая на момент выполнения работ, то о каких усложняющих факторах идет речь ,если они отсутствуют. Наименование условий выполнения работ звучит как "Производство строительных работ в охранных зонах действующих воздушных линий электропередачи высокого напряжения". Ваша линия действующая? Нет? Тогда и коэффициента нет